铜川变压器厂
信息详情
铜川变压器高温该如何应对?
在夏季这种高温的情况下铜川变压器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让[变压器厂家cityname]变压器安全的度过夏天,减少客户损失呢?
一、夏天维护及保养铜川变压器需注意事项
1、检查铜川变压器的运行状态,运行时的电压,电流值是否在正常范围内。
2、认真监视并记录变压室的环境温度,环境温度一般在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
3、避免阳光直射、潮湿、有水珠的地方,夏季是多雨季节SCB10型环氧树脂干式变压器,应防止雨水进入铜川变压器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
4、铜川变压器安装:
(1)夏季温度较高,应加强铜川变压器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
(2)为了保持通风的良好,铜川变压器与周围阻挡物的距离应符合:两侧≥125px,上下方≥300px。
(3)为了改善冷却效果,所有铜川变压器都应垂直安装,为了防止异物掉在铜川变压器的出风口而阻塞风道,最好在铜川变压器出风口的上方加装保护网罩。
(4)当一个控制柜内装有两台或两台以上铜川变压器时,应尽量并排安装(横向排列),如必须采用纵向排列日寸,则应在两台铜川变压器之间加装横隔板,以避免下面铜川变压器出来的热风进入到上面的铜川变压器内。
5、铜川变压器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上。
6、根据现场环境,定期清理风扇,风道,防止堵塞;尤其是纺织行业,棉絮较多,要定期清理;但需要注意的是清理风扇风道时严禁带电操作,注意安全。
7、铜川变压器功率单元柜出风口温度不能超过55℃。
8、定期检查铜川变压器的通风散热设备,确保能正常运行,尤其是铜川变压器的自带风扇, 那么如何判断风扇是否有问题呢?
1)查看风扇外观,看风扇电源线是否脱落,损坏;看风扇叶片是否断裂;
2)听风扇是否有异常声音;
3)如果上述两点均正常,请检查F8-48(散热风扇控制)参数,把他设为1,如果风扇没转,此时要用万用表查看风扇电压是否正常,一般为24V左右,如果不正常则风扇有问题,换一个风扇试试,如果24V不正常,则要把风扇电源线拔下来再测24V,拔下来之后还正常说明电源板有问题了,如果拔下来电源却正常了,则风扇可能存在内部短路了。
总之,在夏季铜川变压器的维护时,应注意铜川变压器安装环境的温度,定期清扫铜川变压器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善铜川变压器、铜川变压器及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个铜川变压器回来的正确可靠连接。防止不必要的停机事故发生。
上一条新闻::: 铜川变压器的适用范围非常广泛
下一条新闻::: 3到24V铜川变压器电路(LM1558)